本文摘要:自动喷水系统消防喷淋系统的类型类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)、预作用喷林灭火系统。

自动喷水系统消防喷淋系统的类型类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。1、积大于500㎡的地下商店应设自动喷水灭火系统2、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统磨练装置、压力表、水流指示器。

澳门·威斯尼斯wns888入口

并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。3、报警阀安装距地面1.2m。4、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不凌驾800个。

干式有排气装置的喷淋头不凌驾500个,干式无排气装置的喷淋头不凌驾250个5、消防支管的管径不小于25mm。每个消防支管最多能带8个喷淋头。消防水泵1、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。

高层修建设有防超压措施。2、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网毗连。3、牢固消防水泵应设有备用泵,其事情能力不应小于一台主要泵。

4、消防水泵应保证在喷头喷水后5min内开始事情,并在火场断电时仍能正常运转。各机电专业的消防设计1、多层修建和高层工业修建各层的每个防火分区,当其通风、空气调治系统均系独立设置时,则被掩护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。

澳门·威斯尼斯wns888入口

2、消防应急照明和疏散指示标志可接纳蓄电池作备用电源,但一连供电时间高度大于100m的民用修建不应少于1.5h;医疗和暮年、总面积大于100000㎡的公共修建和总修建面积大于20000㎡的地下室不应少于1.0h;其他修建不应少于1.0h。3、消防应急照明分消防疏散照明或消预防用照明,前者应用于楼梯、前室、大厅等公共部位,后者应用消防控制室等消防设备用房。

澳门·威斯尼斯wns888入口

4、消防疏散照明应应用于按划定应设关闭楼梯间或防烟楼梯间修建的疏散走道。5、消防应急疏散照明,其最低照度走道不应低于1.0lx,人员面积场所、遁迹层(间)不应低于3.0lx,病房楼或手术部的遁迹间不应低于10.0lx;遁迹走道、前室等不应低于5.0lx。消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房等消防设备用房的备用照明应不低于正常照明的照度。6、散指示标志应设置在宁静出口或疏散门的正上方;应设置疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不应大于20m,袋形走道不应大于10m,转角处不应大于1.0m。

7、修建高度小于27m的住宅修建的楼梯等公共部位可不设置消防应急照明,修建高度小于54m的住宅修建的楼梯等公共部位可不设置散指示标志。今日训练1、下列有关点型感烟、感温火灾探测器的说法,不正确的是( )。

A 当梁突出顶棚的高度凌驾 600mm 时,被梁隔绝的每个梁间区域应至少设置一只探测器 B 当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器掩护面积的影响 C 当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,可不计梁对探测器掩护面积的影响 D 锯齿型屋顶和坡度大于 30°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探 测器 【剖析】D,凭据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.2.3-3,当梁突出顶棚的高度凌驾 600mm 时,被梁隔绝的每个梁间区域应至少设置一只探测器,A 选项正确;凭据 6.2.3-5,当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器掩护面积的影响,B 选项正确;凭据 6.2.3-1,当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,可不计梁对探测器掩护面积的影响,C 选项正确;凭据 6.2.10,锯齿形屋顶和坡度大于 15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器,D 选项错误。本题谜底为 D。

2、某大学宿舍楼,修建屋面为平屋面,并设有女儿墙和水箱间,每层修建面积 为 1200 ㎡,修建室外设计地面至修建平屋面和女儿墙的高度划分为 50m 和 51.2m;水箱间的高度为 2.5m,占屋面面积为 130 ㎡。凭据《修建设计防火规范》(GB50016-2014)划定的修建分类,该修建的种别属于( )。A 一类高层公共修建 B 二类高层公共修建 C 一类高层住宅修建 D 二类高层住宅修建 【剖析】B,凭据《修建设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版) 附录 A.0.1-2,修建屋面为平屋面(包罗有女儿墙的平屋面)时,修建高度应为修建室外设计地面至其屋面面层的高度;凭据附录 A.0.1-5,局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于 1/4 者,可不计入修建高度,故该宿舍的修建高度为 50m;凭据 5.1.1 注 2,除本规范尚有划定外,宿舍、公寓等非住宅类居住修建的防火要求,应切合本规范有关公共修建的划定,故该修建为二类高层公共修建。

本题谜底为 B。3、某罐组平面尺寸为 30m×40m,罐组内储存多个液化石油气储罐,该防火堤 的设计有效容量为 900m³,则该防火堤的设计高度不应小于( )m。

A0.75 B0.95 C1D2.2 【剖析】C,该罐组平面面积为 30×40=1200 ㎡,其有效容积为 900m³,故防火堤的盘算高度应为 900÷1200=0.75m,凭据《修建设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版) 4.2.5-4,防火堤的设计高度应比盘算高度横跨 0.2m,且应1.0m~2.2m,在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员收支防火堤的踏步。0.75+0.2=0.95m<1.0m,故防火堤的高度不应小于 1.0m。本题谜底为应为 C。